Hallo,

nachdem ich meine Heizkörper mit den Thermostaten von AVM einigermaßen "smart" gemacht habe - sprich einen Zeitplan hinterlegt - würde ich das auch gerne bei der Fußbodenheizung machen. Die reagiert ja sehr träge. Also da ist es eigentlich besonders nützlich, wenn die schon ein paar Stunden vor dem Bedarf heizen würde.
Aktuell habe ich die mechanischen Drehrädchen mit Stufen von * bis 5. Wobei ich mich eh nur zwischen 3 und 3,5 bewege.
Hat hier Jemand so einen elektronischen Regler, der entweder per App oder sonstwie mit einem Zeitplan, Urlaubsschaltung etc. versorgt werden kann?
Die Hersteller, die mir über den Weg laufen, kenne ich bisher alle nicht.
z.B. https://www.heise.de/bestenlisten/t...enlisten.newsticker.7-tage-news.teaser.teaser (ist zwar Heise, aber eigentlich nur deren Billigableger techstage, der mehr "influence" als wirkliche Produkttests liefert)

Mich interessiert vor Allem, ob die Anschlüsse genormt sind und von Laien angeschlossen werden können. Da wird ja per Strom der Thermostat im Schaltkasten gesteuert, das sollte also auch wirklich 100% kompatibel sein.
 
Durch die Trägheit des Estrichs können das schwierig werden.
Meinst Du nicht das es da eher sinnvoller wäre die Vorlauftemperatur so gering wie möglich einzustellen sowie sie Zeitschaltung der einzelnen Heizintervalle in die Richtung anzupassen das die Fußbodenheizung immer gleichmäßig war ist?


Gruß

D.U.
 
So ist es, die Vorlauftemperatur ist entscheident. Braucht man bei Fußbodenheizung denn überhaupt Heizkörper?
Ein komplettes abschalten bringt eigentlich nur was bei ungedämmten Altbauten oder wenn man mal mehrere Tage weg ist.

Ich hatte im Altbau zuwenig Heizkörper und da musste man ewig viel mit zu hoher Temperatur heizen, auch blöd.
 
Es ist eine Mietwohnung und sie wird nur jede 2. Woche genutzt. Die allermeiste Zeit ist die Heizung aus.
Zudem finde ich es angenehm, wenn der Fußboden früh im Bad warm ist. Das ist bei konstanter Temperatur nicht der Fall. Derzeit stelle ich halt früh um 4 den Regler etwas höher, wenn ich da zufällig mal im Bad bin. Dann ist es gegen 7 so wie es sein soll.
Heizkörper gibt es dort nicht.
 
leider kenne ich mich mit solchen Anlagen nicht wirklich aus aber vom Anschlussfeld her könnte eventuell auch dieses Bosch Modell passen.

Edit:
Ein wichtiger Punkt ist offenbar die Spannung für die Ansteuerung der Ventile.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hm, da könnte ich ja mal versuchen, ob ich die vorhandenen mechanischen Regler einfach so abziehen kann, um dann das Anschlussfeld zu sehen.
 
Was ist mit "mechanischen Regler" gemeint?
EIne Fußbodenheizung hatte früher mal gern mehr als einen Kreislauf in einem Raum und diese hatten jeweils ein Ventil damit die Wärmeverteilung im Raum über diese justiert werden kann. Ein elektrisch angetriebenes Ventil wäre dann für die Steuerung der Raumtemperatur zuständig. Ist kein elektrisch angetriebenes Ventil vorhanden dürfte ein solches Bedienteil nicht ohne Umbauten nutzbar sein und dafür wäre mit Sicherheit der Vermieter der passende Ansprechpartner.

Edit:
Falls es ein elektrisch angetriebenes Ventil ist müßte man dessen Steuerspannung auch an den Schaltkontakten des Bedienfeldes messen können.
 
Das wäre ja nur das Bedienteil. Hier wäre die genaue Bezeichnung hilfreich.
Wenn es wie bei den anderen Geräten ist dann wäre dies abnehmbar und an dem Bodenteil wären die elektrischen Anschlüsse zur Ansteuerung des Ventils. Das Klacken käme dann vom Relais.
Die Versorgungsspannung für das Ventil wäre dann an den Schaltkontakten des geöffneten Relais messbar.

Eine weitere Frage wäre aber ob die Fußbodenheizung per Heizungskreislauf oder elektrisch betrieben wird. Letzteres würde natürlich erheblich mehr Strom benötigen. Eine zusätzliche elektrische Fußbodenheizung ist z.B. beim Badezimmer der Wohnung meiner Eltern verbaut.
 
Irgendwie erinnert mich das Thema in dem Link an eine Folge der schrecklich netten Familie...
 
Eine weitere Frage wäre aber ob die Fußbodenheizung per Heizungskreislauf oder elektrisch betrieben wird.
Mit Wasser.
Die Ventile sind im Verteilerkasten und drehen dort jeweils auf und zu an den einzelnen Schläuchen, die in die ZImmer gehen. Und von dort gehen die Kabel dann in den Wänden zu den Reglern.
 
Dann ist es die elektrische Ansteuerung der Ventile und man bräuchte die Pin Belegung des bereits verbauten Wandthermostats allerdings würde ich dringend empfehlen den Umbau vorher mit dem Vermieter abzusprechen.
Die Pin Belegung von dem Bosch Gerät steht ja in der verlinkten Anleitung. (Seite 25, 26)

Nicht vergessen, vor einem Umbau den Strom des Stromkreises abstellen und anschließend nachmessen ob er auch wirklich abgestellt ist. Im Falle einer 24V Ansteuerung des Ventils müßte irgendwo auch ein entsprechendes Netzteil verbaut sein (ev. Hutschienen Netzteil im Verteilerkasten) dessen Stromkreis ebenfalls abgeschaltet werden müßte.
 
Ja, ich müsste es eh über den Vermieter laufen lassen. Aber vorher wollte ich wenigstens ermitteln, was ich brauche und was es kosten wird. Wenn dann erst noch der Heizungsmonteur kommen muss, wird das irgendwann zu teuer.
 
Die Kosten sind halt die Frage, kommt eben auf das jeweilige Modell an und wenn man keine Ahnung von der Elektroinstallation hat sollte man einen Elektroinstallateuer für den Austausch mit einplanen.

Das Bosch Gerät aus meinem Link war in erster Linie als Beispiel gedacht denn die Pin Belegung dürfte dafür sehr wichtig sein.
Darauf war ich bei meiner Suche nach einem Bedienteil für meine Heizungsanlage gestoßen.

Bei dem Raumthermostat II aber unbedingt auf die 230V Ausführung achten denn es gibt davon auch noch eine einfache die auf Batterie läuft und offenbar für die Smart Thermostate für die normalen Heizkörperventile gedacht ist.
Das Problem könnte eventuell auch bei anderen Geräten bestehen.

Edit:
Wo ich es gerade lese, für den vollen Funktionsumfang des "Raumthermostat II 230V" ist offenbar noch der "Smart Home Controller II" erforderlich der nochmal zwischen 50 und 100 € kostet aber auch die Anlage per App steuerbar macht. Billig wäre dieses Unterfangen also definitiv nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,
wenn du jetzt schon Stellmotoren hast, musst du ja nur prüfen ob deine Reglung "ersetzt" werden kann, zu beachten ist das wohl dein Raum Messgerät keine 220Volt ist daher wäre eine "Gesamt" Lösung mit den bestehenden Reglern kaum eine Option.
Daher solltest du dir genau Überlegen was genau du möchtest und wie man dann dann Umsetzen kann.
Bsp. fürs Bad kannst du dir auch ne Reglung über eine Zeit Schaltuhr Zb. Fritz Steckdose bauen die du nur zu bestimmten Zeiten manuell Strom gibst oder halt abstellst. (vorausgesetzt deine Stellmotoren sind geschlossen ohne Strom)
lg
 